PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
(dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)
BYTOVÝ DŮM - NÁVRH
AMFOROVÁ 1922 - 1928
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa
energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem 1094
DUBEN 2015
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!Q&V&R&WX
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
93,%&*'!)0"72-:&'!($)*+
9"72&5+6"7)
!"6,?&5+6"78&-,5"&?,?<&324#/
@A#B<&*=A-)&6"$"-3,-1&5+6"78
C/-D&E3,%&*'!)0"72-<F
:+6"7)&+;<7)-2&"!.2-,=&7,>,?-1&="0/
!"-2?,=&5+6"78&-,5"&?,?<&324#/
;2$%)6-:&/-<"!=)0,&"&>"6-"0,-1&5+6"7?
@6,-#/</$)3-:&A6)B,&5+6"78
G6!,4)&5+6"78&H=<4#"I&+%/0,I&'"'/4-1&3<4%"I& JKL
M)#)4#!2%-<&E*,=<F
)!0,%-<&3<4%"F
N)#+=&+7,6,-<&5+6"78&6"&'!"7"*+
H-,5"&'>,6'"$%26)-1&6)#+=&+7,6,-<&6"&'!"7"*+LF
@%)4#-<$&-,5"&4#)7,5-<$F
Amforová 1922 - 1928, 155 00 Praha StodĤlky
StodĤlky - 755541
2131/230 - 236
Spoleþenství vlastníkĤ jednotek Amforová 1922
až 1928
Amforová 1922/1, 155 00 Praha - StodĤlky
G6!,4)F
OKF
P,%QR,S=)/%F
72034513
724 152 679//[email protected]
C8'&5+6"78
T"6/--D&6(=
:8#"7D&6(=
G6=/-/4#!)#/7-<&5+6"7)
:+6"7)&'!"&*6!)7"#-/0#7<
:+6"7)&'!"&"50U"6-<
E3,%8
:+6"7)&'!"&4'"!#
C/-D&6!+U8&5+6"78F
:+6"7)&'!"&+58#"72-<&)
4#!)7"72-<
:+6"7)&'!"&7*6A%272-<
:+6"7)&'!"&$+%#+!+
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!c&H&S&HL
!"#!$%&'()*'+,%,($!%&-$&(.*/01"2.
)!)9,#!
<5:,9&5+6"78&=
>"5:,9&324#?&5+6"78&4&+'!)7"7)-@9&7-/#A-?9&'!"4#A,6?9
789,*,-@&7-B:C?9/&'"7!0;8&$"-4#!+$0?&"52%$8&5+6"78D
M,%$"72&'%"0;)&"52%$8&5+6"78&N
>4"+3,#&7-B:C?0;&'%"0;&$"-4#!+$0?&";!)-/3+:?0?0;&"5:,9
5+6"78&=D
<5:,9"7@&R)$#"!&#7)!+&5+6"78&NS=
M,%$"72&,-,!.,#/0$8&7*#)T-2&'%"0;)&5+6"78&N0
:,6-"#$8
;"6-"#)
E9FG
HIFJJKL
E9HG
OPQIKQ
E9HS9FG
E9HG
LKHH
ULJVLKL
3%0+.*!4!%5&!*6!4!%5"4"-&$!7!8*09:2,4)*2*/01"2;
W-B61&+;%?
X,!-1&+;%?
Y"'-@&"%,:
!"')-Z5+#)-S[ \
]+4"71&6A,7"K&6A,7-?&C#B'$)
^A,7B-1&',%,#$8
_,9-?&'%8`%,$#A/-)
a"+4#)7)&*24"5"72-?&#,',%-"+&,-,!./?&>62%$"71&#,'%"Db
!"#$%&'()
"!%*+%,%-./0123
14"%*+%"!%5+%,3
14"%5+%,3
`-,!./,&"$"%-?;"&'!"4#A,6?&>-)'Ac&4%+-,3-?&,-,!./,Db
6./$)
14%-708 21#3
9!% :# 94-;%0/ $<%-!"73
d/-2&')%/7)&-,5"&:/-@&#8'&*24"5"72-?b
`%,$#A/-)
14%-=9!>;%/$/?09@A?<%/1/9B@/3
3%0+.*!4!%5&!*1"1<2,4)*#&#"*/01"20
Y,'%"
e26-1
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!@&K&>&;I
!"#$%&'()#)*+&,(-!.'/)0$,'.'/)&)1#!*+$21'.'/)&)+('/!3'14'/)*5*+6%('/
78)*+&,(-!.)0$,15)&)1#!*+$21'(
&9:8)0#;&<&,15)!&)*#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&
A>#'/&
?#!*+$21'(
K50#=+(!@
M("($(!=!.
#-@>15)-2<#,5
/#<!#+&
/#<!#+&
LB
LNJ$'JB
7B
D3!3+(>
EF$!@)G+$@+&
+(0>9
0$#*+20(%
$(<21'(
+(0>&
-B
HIJB
C#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&
C0>!F!#
9:;<
9=>?:;@AB<
9=>?:;@AB<
9)-">-,<
9C<
9=>A<
D&DEFGFH
IGDE;
0,16
ano
DGII
DHJGD
dveĜe
K;GI;
DGFII
-
-
DGII
EHGJ
okna
HLMGIM
DGFII
-
-
DGII
D&M;LGK
okna návrh
HEMGIF
IGLII
1,2
ano
DGII
JHFGH
MGK;
IG;DE
0,25
ano
DGII
IGL
MIV Ytong
D;JGH;
IGDFK
0,25
ano
DGII
;KG;
MIV sklo
DHG;F
IG;IK
0,25
ano
DGII
KGE
MIV PVC
EGHJ
IG;EI
0,25
ano
DGII
DGM
prĤþelí + EPS
JLFGFJ
IGDFD
0,25
ano
DGII
D;JGE
prĤþelí + MW
FFDGL;
IGDHE
0,25
ano
DGII
DEMGK
MIV palubky
DGMM
IG;DE
0,25
ano
DGII
IGK
D&KDIGII
IGLJH
-
-
IGEH
H;;GD
Podlaha strojoven
DEDGDK
DG;KD
-
-
IGFK
DEMGM
prĤþelí + EPS grey
JMKG;M
IGDHM
0,25
ano
DGII
DDDGL
StĜecha
MIV pĤvodní
Podlaha nad suteréne
DKDGJ
Tepelné vazby
O(>1(%
P)QRSJR
T
T
T
T
U)RR:JS
"*-2:$)N O"6-"0,-P&4'%-Q-P&'"R)6)7$+&S,&78R)6"72-"&S,-&+&7Q#TP&*:Q-8&6"$"-3,-1&5+6"78&)&'U/&S/-1G
-,R& 7Q#TP& *:Q-Q& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'UP')6Q& '%-Q-P& '"R)6)7$+& -)& ,-,!.,#/0$"+& -2!"3-"4#
5+6"78&'"6%,&V&J&"64#@&;&'P4:@&0B@
&9V8)0#;&<&,15)!&)0$W%F$!4)*#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&
AZ(,&;2B.'.
\-B(%
M("($(!=!.
!@,$/#,@
GY!5
/#<!#+&
,!3+Z!.
0$W%F$!6/#
+(0>#+&
*#2=3!3+(>(
XY!&
C#2=3!
0$#*+202
+(0>&)GY!5
58#"7Y&6(:
O(>1(%
[3%JB
KB
L(%JMJB
KB]L(%JMJB
9WX<
;IGI
9:K<
;L&KMMGI
9=>?:;@AB<
IGJD
9=@:>A<
DH&FLLGFM
T
VS)U^^J_
T
:R)`SSJ`^
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
!"#$%
Budova jako celek
4#!Q&R&;&>B
&'()*'+,-.#!/0+0123-4'#.1!4!-1243%-5!"#$6
764#/12+8
B2C2'2+/+D
9#"+#1%
9#"+#1%
I43+*+#
:2)
:2)EB
;:2)-<-=>?@A
;:2)EB-<-F;7GH:2)EBEGA?7A
9:;<=>?@A
9:;<=>?@A
9)-";-,A
BCDE
BCFG
)-"
"*-2=$)H I"6-"0,-J& 4'%-K-J& '"L)6)7$+& M,& 78L)6"72-"& +& -"71& 5+6"78C& 5+6"78& 4& #1=KN& -+%"7"+
4'"#N,5"+& ,-,!./,& )& +& 7K#OJ& *=K-8& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'NJ')6K& '%-K-J& '"L)6)7$+& -)
,-,!.,#/0$"+&-2!"3-"4#&5+6"78&'"6%,&P&F&"64#Q&>&'J4=Q&)@&)&'J4=Q5@Q
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
EA)[-8-<-T7
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0/1!"2,#345'6
>,4"<9?8@$
A'$?B8C
'8+(#$D
!"
!"
789'8%$'3
.:9821;<='1
E8)?,#6 H-$'8C
96DF6
2(#I
48#G$., #$4$D'I
$'$?B($ 2I)8'
'1"2,#3C
45'6
#"
$%"
45
&'(')'*+*,-./0123
JF(''8+# JF(''8+# JF(''8+#
2I?8., 9(+#?(.:C +96D$'6
$'$?B($
%$
$'$?B($
<9?8@$$'$?B($
'1
#$4D1K!
'1
2,#345'6
2,#345'6
L7M$L7MB$' NOE L7M9(+
#"
!"
#"
#"
67
!!
68
67
6P
66
910*1:'*;-./0123<=>*3?
E1/EA323-FGH
CZT
.@A12B-0CD
2@/I,23J,:,
DK*L-*'I
87#
100,0
P6
1.*12MA'N*B:O
=0)1JC
Q1=*;D$3?
45
T5
[email protected]
-=*3D'*;R-I'-*'*,-*3EA32'*-S1I3032'$-*3-)'(')'*+*,-O10*1A/
-2-SU,S30L-E1/EA32@-=;E1.12;*,-A'S'N*1/-'*')VM,-E'-*'2@SNW/J'
!"#"!$%&'()*)+,-%.)%/01..'23%3456.15,76'%2-23789%,%+-3:&;.<
A-&%?*B'C4
='*.'54.:
!9*'+)>?@.)
!"
Q1=*;D$3?
D01..'23
+EB'!-%4.4BF14
?*B'C48%34&G)
L'()*)+4,
2&G.;.
H=IF4.
.4!'
JKL=IF4.
D01..'23%+EB'!4.4BF14
B4M4B4.0.<6'
?*B'C4%34&G)
H=IF4.IBN
.4!'
JKL=IF4.
#"
#"
3*1<*'"
910*1:'*,- ESN*L*,- S1I3032$/- J'- 2@I3012;*1- J'*- /- 2LAX,- =DL*@- 01$1*+'*K- ./012@- 3- SUM- JM*KR
*'I- 2LAX,- =DL*L- 01$1*+'*K- ./012@- 2- SU,S30L- SN*L*,- S1I3032$/- *3- '*')V'AM:$1/- *;)1+*1EA
./012@-S10N'-Y-Z-10EA[-T-S,ED[-:5[
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!N&M&B&OQ
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0/1!"%&213$'4
567'6%$'8
.976:1;3<'1
=,>
+,+#*-9
%&213$'4
?'$@A6B
'6+(#$2
9:;
9:;
>,?,!,-3-@&5+6"7)
O
A"6-"0,-2&5+6"7)B*C-)D
O
C6)@,#4 F-$'6B H&217(B MD(''6+# MD(''6+#
742D4
:(#G
%4
7(+#@(B +742$'4
>6#E$., %&2174%4 I1)#6@
.9%$ $'$@A($
$'$@A($ :G)6' 37@6J$ $'$@A($
'1
'1
%&2179
'1
%&213$'4
%&213$B
%&213$'4
??KHLA$' NHL7(+
NHL$'4
9<;
9$=;
O
O
9:;
9<;
9<;
./0/.!">6P171:),"'1"QD(''6+#"#$%&'(%)*&6"+,+#*-9")"%&213$'4
567'6%$'8
.976:1;3<'1
=,>"+,+#*-9
%&213$'4
9:;
H&2174%4"I1)#6@
37@6J$"%&2179
??KHLA$'
9:;
H&2174%4"I1)#6@
@$I$@$'D'4&6
37@6J$"%&2179
??KHLA$'
9:;
C6P171:$)
+>2'R'
9)-"B-,;
"*-2E$)D A"6-"0,-@&4'%-F-@&'"G)6)7$+&H,&78G)6"72-"&H,-&+&7F#I@&*EF-8&6"$"-3,-1&5+6"78&)&'J/&H/-1K
-,G& 7F#I@& *EF-F& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'J@')6F& '%-F-@& '"G)6)7$+& -)& ,-,!.,#/0$"+& -2!"3-"4#
5+6"78&'"6%,&L&M&"64#N&O&'@4EN&0PN
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!B&J&@&KL
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0!"12#34'5
678'7%$'4
.9871:;<=':
>,?"12#@ A'$3B7@ >$?$C'D E&C:85@ F7)3,#5 I-$'/ I-$'/
L23'D
3:%5&7 '7+(#$C 1D)7'
%5
85CG5
$C$)#3/ 7.J$-/ ?H5)7'
+,+#*-9
1D)7' ?7#H$., ?H5)7' ?3K#7)
1$'#(@
$'$3B($ +,+#*-9 12#3:%5&7 C4#739
':
12#34'5 1<89%&9 '9%$@
12#34'5
'*&7
12#34'5
MNF:&9
9:;
C,D,!,-3-E
O
5+6"7)
F"6-"0,-2&5+6"7)@*G-)H
58#"7I&6(>
pĜirozené
vČtrání
9:;
9$<;
9$<;
9=;
9$<;
9>?@A"6;
O
O
O
O
O
O
9<B4@>?;
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!E&F&B&GH
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0!"123454"56&)7+#("589:%&:
;79'7%$'<
.:9754=8>'4
?,2
+,+#*-:
56&@$'A
B'$3C7D
'7+(#$6
9:;
9:;
?,2
+,+#*-:
7956&@$'A
B'$3C7D
'7+(#$6
E-$'/
$6$)#3/
2GA)7'
E-$'/
#$2$6'F
5F)7'
9:;
9:;
9$<;
9$<;
>,?,!,-3-@&5+6"7)
O
A"6-"0,-2&5+6"7)B*C-)D
;79'7%$'<
.:9754=8>'4
>,?,!,-3-@&5+6"7)
O
A"6-"0,-2&5+6"7)B*C-)D
O
O
E-$'75(#F E-$'75(#F
$6$)#3(%)F #$2$6'F
2GA)7'
5F)7'
9$<;
9$<;
O
O
9=;
O
O
H7)3,#A
9A6@A
9794'*
$'$3C($
'4
12345:
56&)7+#(
O
I@(''7+#
8937J$
12345,
56&)7+#(
+,+#*-:
56&@$'A
KL;MNC$'
9=;
H7)3,#A E-$'/ I@(''7+#
9A6@A
%&649A%A 8937J$
27#G$., 5F)7' 12345,
$'$3C($
56&)7+#(
'4
+,+#*-:
12345:
7956&@$'A
7956&@$'A
KL;DNC$'
9=;
O
9$<;
O
9=;
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!@&T&?&]H
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0/1!"23425161"#$27*"689,":;<!
=89'8%$'>
.?9861@AB'1
C,+#*- E'$5F8G H8)5,#4 J-$'/ K.L$- MI(''8+# OD5'>
2342516, '8+(#$7 947I4 234)8' A>+8.G A958L$
#$2$7'>
;<"6
28#3$., 258
'4)? #$271"258 A#5>#1
.?986D
$'$5F($ 8&3$6 ;<
2342516? A>+8.'4G
'1
;<
#$27*
)?"#$27*
2342516?
689,N!
689,
#$27*
689,
TQRF$' UKH PQR+#
9:;
B,C,!,-3-D&5+6"7)
V
J"6-"0,-2&5+6"7)?*K-)L
58#"7M&6(A
CZT
9:;
9<;
4"+4#)7)
NOP
78+QD7)RD0
D&A1-S
-,Q&FH<
"5-"7/#,%
-M0>
*6!"R(
100,0
V
V
9$=;
V
9%/#!8;
9<;
IHHH
TE
V
EF
9:;
::
OD5'>
#$2$7'>
A#5>#1
58A689S
#$27*
689,
PQR9(+
9=>?%@6; 9=>?A@6;
FGH
IFHGH
UGT
IFVGE
"*-2A$)L IW&7&'XD')6S&4"+4#)78&*24"5"72-D&#,',%-"+&,-,!./D&4,&-,78'%Y+R,
./0/.!"28W1916),"'1"XI(''8+#"#$%&'(%)*&8"+,+#*-?")"2342516D"#$27*"689,
=89'8%$'>
.?9861@AB'1
;,2"+,+#*-?
)"2342516D
#$27*"689,
9:;
MI(''8+#
A958L$"#$271
258"2342516?
#$27*"689,
TQRF$'
'$.8"UKHQRF$'
9<;
MI(''8+#
H8W1916$)
5$Y$5$'I'4&8
+27'D'
A958L$"#$271"258
2342516?"#$27*
689,"TQRF$'R5Z
'$.8"UKHQRF$'
9<;
9)-"?-,;
"*-2A$)L J"6-"0,-D&4'%-S-D&'"Q)6)7$+&R,&78Q)6"72-"&R,-&+&7S#ZD&*AS-8&6"$"-3,-1&5+6"78&)&'X/&R/-1G
-,Q& 7S#ZD& *AS-S& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'XD')6S& '%-S-D& '"Q)6)7$+& -)& ,-,!.,#/0$"+& -2!"3-"4#
5+6"78&'"6%,&[&\&"64#@&]&'D4A@&0W@
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!B&OH&>&AH
!"#$%&'(%)*"+,+#*-,
./0!"1+23#4$'5
617'1%$'8
.9712:;<=':
E,F,!,-3-G&5+6"7)
K"6-"0,-2&5+6"7)>*L-)M
58#"7N&6(@
>,?
1+23#412:%5
+19+#:2,
9:;
K
@1)A,#5"754B5
E$4)12F
?1#C$.,
$4$)#A(%)F"?C5)1'
$'$AD($"': 1+23#4$'5".9712,
1+23#4$'5
9<;
9$=;
100
40,3
K
K
@AG-3A'F"-3A'F"?C5)1'
?A1"1+23#4$'5"2<#:H$'F
)"1+23#4$'1+#("<=',
?IJ4K
9=>?@AB%CD;
HIHJ
HIHJ
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!@&AA&B&CD
!"#$"%&'()*!)#+,!+-%*.+/!+'"!0*12/+34
56*-"7!58*2359+35!:'.*7;!*5*/<=,<*/+/5!0*"!"#$&"*3*12/+3>
58#"7?&6(>
CG<B#535 I-3>%="!<
%"B=0
CJ
3+/4
CH
A:#+15*7*IK
!"1+
(+81&!+35!0
3:#+14*"="(%G&!4
5*%"B=5
!"&5+6"7+&/
6"627$+&>/>"
5+6"7+
E2'"!0
3>%#)!<
CF
!"&5+6"7+
D.=57"!<
CD
=&:'!)7"+
7%;3,-<>
A4%)B>!<
C?
9,*&:'!)78
7%;3,-<
?+/!+'"!)
12/+35@7;!5
ABCDE!"$F
ABCDE!"$F
ABCDE!"$F
NOIJQKK
NOIJQKK
GHIJKKG
;,<:&5+6"7)
GMLJGGH
GMLJGGH
G?KJLMH
="6:&5+6"7)
!"#$%&$"#'#()*"+)+,-.+
GK
"#9,5)&,-,!./,
NN
;,<:&5+6"7)
="6:&5+6"7)
A
;,<:&5+6"7)
A
="6:&5+6"7)
;,<:&5+6"7)
="6:&5+6"7)
GNNJOIQ
GNNJOIQ
?LMJNOG
;,<:&5+6"7)
GI
G?LJQOI
G?LJQOI
?LMJNOG
="6:&5+6"7)
??
??GJOQH
??GJOQH
A
;,<:&5+6"7)
??
??GJOQH
??GJOQH
A
="6:&5+6"7)
56%(7+)$
/41,2)$
83,(9(
9%6:';1.
97#<=6<
>?$3,(9(
1+3%*"9'#0
@;941%+)$
4#!:&?G&E&GI
GL
/01234)$
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
>?@
ABCDE!"$F
9:
P8'"3#,-2
>G@ 4'"#9,5)
,-,!./,
ST%3T&6"6)-2
>N@ ,-,!./,
>9:N@U>9:G@V>9:L@
"R"0-2
>L@ ,-,!./,
BW!-2&6T%3T
6"6)-2&,-,!./,
-)&0,%$"7"+
>H@ ,-,!.,#/0$8
7*#)X-"+&'%"0D+
>9:N@&E&RG&&
A$CDE>RG:!"$@F
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!d&[_&>&^U
!"#$%&'()"*(*%+,*"-./012(3"#"'-4&#25"()"'-4&#2"(*'&"()"6&.& ($ 7"&'8*91* 7
:;6"#$%&';
<;-=,1*>(&01
#;%&'*(?
*(*%+,*
9,6-"#$8
A".,-,!)3-B
9,6-"#$)&C DE
@&#,'%"
A".,-,!)3-B
9,6-"#$)&C DE
@&,%,$#I/-)
J"#"7"%#)/0$1
')-,%8&C K
@&,%,$#I/-)
L"%2!-B&#,!H/0$1
484#1H8&MEN40N484
@&#,'%"
<;%&'*(3
*(*%+,*
@)91&%
*>9&#?
6%,.3%(/
*(*%+,*
@)91&%
(*&'(&#A
6%,.3%(/
*(*%+,*
B*>9&#3
6%,.3%(/
*(*%+,*
C*&'(&#A
6%,.3%(/
*(*%+,*
:;<=>!"$?
:@?
:@?
:;<=>!"$?
:;<=>!"$?
F+6"7)
G"627$)
H/H"&5+6"7+
F+6"7)
G"627$)
H/H"&5+6"7+
F+6"7)
G"627$)
H/H"&5+6"7+
F+6"7)
G"627$)
H/H"&5+6"7+
F+6"7)
O/-1
G"627$)
H/H"&5+6"7+
4!"%&D42>*(/"4/>E/ 7"4&4)($ 7"*(*%+,/5" *>9&#?"6%,.3%(/"*(*%+,*")"(*&'(&#,1*>(?
6%,.3%(/"*(*%+,*"6&4>*"*(*%+&(&0,1*>F
G(*%+&(&0,1*>
H/>E/"#;6&E1*(3
06&1I*')
*(*%+,*"J
K&.& (3
*(*%+,*
@)91&%
*>9&#?
6%,.3%(/
*(*%+,*
@)91&%
(*&'(&#,L
1*>(?
6%,.3%(/
*(*%+,*
B*>9&#3
6%,.3%(/
*(*%+,*
C*&'(&#,L
1*>(3"6%,.3%(/
*(*%+,*
:;<=>!"$?
:@?
:@?
:;<=>!"$?
:;<=>!"$?
XYZN[\T
[N[
[NU
TX]NYUX
XYZN[\T
[[^N]YT
_N^
_NU
_]UN]^X
__\NU\T
MNO5PPN
Q
Q
ONR5STP
PUS5TRN
4"+4#)7)&DPQ
78+RB7)9B0B&H1-S&-,R
TUV&"5-"7/#,%-W0=
*6!"9(
,%,$#I/-)&*,&4B#S
B*>9*.
*!"6&=)4)#*9"()" *>9&#&-"4&4)(&-"*(*%+,,
`]a
`Za
`\a
`Ya
b,c,!,-3-B&5+6"7)
E"6-"0,-2&5+6"7)
b,c,!,-3-B&5+6"7)
E"6-"0,-2&5+6"7)
:;<=>!"$?
:$<=>H^d!"$?
\[\N^\^
]UYN\\U
Z\
T\
L'%-S-"
`)-">-,a
)-"
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!Q&:F&D&H;
!"#$%&'&()*"+&"+)$,+$(-.)/+$0"#1-231+4")+)15--
9:;<
9::<
9:H<
9:I<
=,>,!,-3-?&5+6"7)
L"6-"0,-2&5+6"7)
=,>,!,-3-?&5+6"7)&&&&&&9PQ:;&D&RH<
L"6-"0,-2&5+6"7)&&&&&9PQ::&D&RH<
@ABCD!"$E
@$BCDRHQ!"$E
:::FGHI:
MINGHO;
:;S
M;
J'%-K-"
9)-"D-,<
)-"
5!"#1-231+4")+)15-)"6$'+$7)+8",0'$(9
9:F< T,%$"72&'!/R2!-?&,-,!./,
9:N< V5-"7/#,%-2&'!/R2!-?&,-,!./,&&&&&&&&&&&&9PQ:F&W&PQ::<
9:S< X8+Y/#?&"5-"7/#,%-Z0C&*6!"[(&,-,!./,&*&C%,6/4$)&'!/R2!-?
,-,!./,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9PQ:N&D&PQ:F&\&:;;<
@ABCD!"$E
@ABCD!"$E
U;OGNHM
OHGHNM
@]E
MG;
6!"6$'+$.9"#1$"(9.($:)+4"61&+-7"*/&;- -*&<+476".:4'
$'#$(4'&?4
=$1+4"61&+-7-".:4'9">
T,%$"72&6"6)-2&,-,!./,
@ABCD!"$E
O;UGHIM
^,"5-"7/#,%-2&'!/R2!-?&,-,!./,
@ABCD!"$E
UUFGHMI
H
!(RK!-Z&4"+3/-/#,%&'!"4#+'+&#,'%)&5+6"78
@BDR Q_E
;GFU
`?%3?&6"6)-1&,-,!./,a
78#2'K-?
@ABCD!"$E
IN:GUIF
0C%)*,-?
@ABCD!"$E
7K#!2-?
@ABCD!"$E
b'!)7)&7%C$"4#/&7*6+0C+
@ABCD!"$E
'P?'!)7)&#,'%1&7"68
@ABCD!"$E
HFFGS;U
"47K#%,-?
@ABCD!"$E
::HGSUN
c)5+%$)&C<&"54)C+[,&C"6-"#8G&$#,!1&4,&'"+Y/[?&'!"&78#7"P,-?&C!)-/0&$%)4/>/$)3-?0C&#P?6&'"6%,&'P?%"C8&3Q&HQ
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!B&CD&E&FG
!"#$%"&'()*!+),-.&(,/!/0+),-&"&(,/#/1+),-&23/4(5+'(#!/6'+&"#'(3!"'+4!7)*
686'-09&5/5:4(,&(!(31+(&;&!/4$)*&<;5/4&"&;&4='>7&%0=!8&5/,/!?(!$)*
<;5/4
#'(3!"'+4!7&686'-08
9,0:-/0$2
'!"7,6/#,%-"4#
;$"-"</0$2
'!"7,6/#,%-"4#
;$"%"./0$2
'!"7,6/#,%-"4#
K/2/3;?(!7&,&3("#+%")+
"&%594/5!=!7
K"';0&4823")/4:!7
"!"#$%8
E23")/4"'(#&"!"#$%8
A76'!7&686'-08
5/5:4,8&(!(31+(
48;B74"C7)7&(!(31++
%&DEF
@/6/;%(!7&23/4(5+'(#!/6'+
I/;6'"4"
G/0<+!/4"!:
%:6/</4:!7
4$3/<"&(#(,'H+!8
'(2(#!/;
"&'(2#"
(!(31+7
ano
ne
-
ano
ne
ano
-
ano
ano
ano
-
ano
Jako jedna z možných variant Ĝešení byla vlastníkovi objektu pĜedložena
instalace tepelného þerpadla. Vlastník objektu z ekonomických dĤvodĤ
preferoval Ĝešení úpravy stávající dodávky tepla z CZT.
30. 4. 2015
Ing. VojtČch Lexa
"7/--"4#&78'!)0"7)#&,-,!.,#/0$=&'"4+6,$
F!(31('+),$&2/6;5(,
J(2(#!?(32"5#/
ano
;-,!.,#/0$=&'"4+6,$&>,&4"+324#?&)-)%=*8
ano
@)#+<&78'!)0"72-?&,-,!.,#/0$1:"&'"4+6$+
30. 4. 2015
A'!)0"7)#,%&,-,!.,#/0$1:"&'"4+6$+
Ing. VojtČch Lexa
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!?&JK&;&>L
A
;4&3"!.<(30'(
@6"!#0)+&<.!29
3!30'9)&'&#8-&
;4&3"!.<(30'(
@6"!#0
'&!:'!2-*&<'9
"#-1(#'5)&'&#8-&
9:;<=>?@AB 9C:D;!"$B
;4&3"!.<(30'(
'&!:'!2-*&<'(
"#-1(#'5)&'&#8-&
!"#$%&'()*#+,("(+-&.!*/+0$(%/1-#,2
;4&3"!.<(30'(
3!30'()&'&#8-&
;!"-6)!"0*4&'5
;4&3"!.<(30'=
"#>1?#'=
6!$%-'-*&<
"#!6*$"$)*&"<0
!"!#$%&'()*&+,'-+./)0)&.!'!1-+./)2,!3'()!"0*4&'5)"#!)6'57&'5
&'&#8&*-+.9)'(#!%'!6*-):$3!2/
9C:D;!"$B
9C:D;!"$B
9C:D;!"$B
A
3$04&50+6(.,.!67,(%/1-#,2
78#2'E-FG
A
A
0D%)*,-FG
A
A
7E#!2-FG
A
A
H'!)7)
7%D$"4#/
7*6+0D+G
A
A
'IF'!)7)
#,'%1&7"68G
A
A
"47E#%,-FG
A
A
8%.9/4"("()*-#-:(.,.!67;(%/1-#,2
A
A
A
A
A
A
8.!"!&'(<(/#$=!$(>"+62
B&<.&1
A
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
!"#$%&'
9,0:-/0$2&7:"6-"4#
2#".%3&'-!4.56
"-5)&*#4+57%
3+0).6
4#!C&DE&F&GH
()*)+,%&'-./)0&)*#1-)!"#$%&'
3*;+/"
8%7/&1759
"-!4).),
*6*#9:6
*6*#9:<
3+0).6
3+0).6
;+-$3-<&7:"6-"4#
=$"-">/0$2&7:"6-"4#
@)!)4+A%&'-5-4%";1,"71
"-,0<.)0&B&'
@"#+:-.6!4"7).C&'
0)!)4+A%&D7/-)!"#$%&'
E!4"7)."#%;-"&";D,6
=-,!.,#/0$?&'"4+6,$&@,&4"+324#<&)-)%?*8
F&%4G%#175D-!)*+0%5
A)#+>&78'!)0"72-<&,-,!.,#/0$1:"&'"4+6$+
B'!)0"7)#,%&,-,!.,#/0$1:"&'"4+6$+
*#"#&'-=-+.9*#
>"59?
!"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78
4#!@&AP&Q&ER
!"#$%&'()*+,'+-%'.)%'%$/%01-2(*+)34%-1561307
8+"!)9:,+"5)'%9+)9:,+"5)3)0(;#<)':6+"+:)34+0<%9+:)%'%$/1%
&&&&&9&&&&:'%;+<,&'"=)6)7,$&'"6%,&>&?&"64#@&A
&&&&&9&&&&BCD6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//
=#0>.)?;#'5),+2+'&%'()9:,+"7)'%9+)@1'!)?;#'5),+2+'&%'()9:,+"7
&&&&&9&&&&:'%;+<,&'"=)6)7,$&'"6%,&>&?&"64#@&E&'D4F@&)G
Ano
&&&&&9&&&&:'%;+<,&'"=)6)7,$&'"6%,&>&?&"64#@&E&'D4F@&5G
Ano
&&&&&9&&&&:'%;+<,&'"=)6)7,$&'"6%,&>&?&"64#@&E&'D4F@&0G
Ano
&&&&&9&&&& %-H-D&'"=)6)7$(&-)&,-,!.,#/0$"+&-2!"3-"4#&5+6"78&4,&-,78=)6+<,
&&&&&9&&&&BCD6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//
A:,+"5):B."5'!)+$/!'%;)"%<%@'();+-1
&&&&&9&&&&BCD6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//
C$+,%@)'%9+)4$+'!@%;)9:,+"7)'%9+)@%@.)&!301
&&&&&9&&&&BCD6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//
D1'E)F&%6)?4$5-+"!'.)4$G25?:
&&&&&9&&&&BCD6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//
H,%'01I125&'.)F,5@%)%'%$/%01-2(*+)34%-1561307J)20%$E)?4$5-+"56)4$G25?
JF1-"&)&'CD<F,-D
KD4%"&"'!27-H-D&L M
Ing. VojtČch Lexa
1094
"6'/4&,-,!.,#/0$1N"&4',0/)%/4#8
K50:;)"74$5-+"!'.)4$G25?:
O)#+F&78'!)0"72-D&'!($)*+
30. 4. 2015
I
!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56
789:;<&=>9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7
3?SZ@L&DPN?>]
10L&^PNY>]
*8=&K\9>78]
Amforová 1922 - 1928
155 00 Praha - StodĤlky
Bytový dĤm
HbUcLU ^J
?>ZM:&>KB?C8&K\9>78]
GLJJ ^JI^X
/K_@^>7<&`:CY>Q&Y7:Q\&$I5]
WGFVGLG ^J
';@QR@YSZC8&7AY:a;B&=?>ZM:]
'('!)'*+,#.&(.!/0(/1*&234/56
,@?C>7B&9>9:;B&@;@QRS@
(@>K;>7SY@?;B&=QS^BQ;P&@;@QRS@
!"#$%&#'"(')*+,-,'./'0,./)12
34&)'-$/)/5,'0,./)1'"('6&)/+"7'-$/*+8#.72
deQ;[&M>9;>Y8
>
9:;< = ?$/92
$
'@A
'AH
2
'BC
'HC
,
bV
'DE
!
'GB
4
'CA>
'CF>
'
'CGF
'C@B
f
'>@H
'CDG
)
"#$%#&'()*#(+,-#.(/.$#0.
!"#$%&
1!23
!
45367!
"! -Q)&'&#R!'!AS+&QT
'*) ! *'U)&'&#RSS
!"!#$%&'()!"*+,&'7389:4);083<=
!>3/)/)?@212=
A012BCD=
"6?E/CD=
7<0F.834=
GCE/H234I>EJK/0JH/BJ=
7805F34=
"14.5/@D)02.EL)@6?<=
!;@80E234=
MJ3L=
!"#$%&
"6.J;)6./01234)92)@).5606>6ED).5N>/HD)/)@<C6?36B234)929JBC
?6./?D)3/)232O20JB>6D)3F56P36;0)92)H3FH653836):J.>6D
A0/36@23/
!./01234).56
V6?360<).56)B2E6D)WD?6@D
&E2>01J3/)H2);408=)XXYZ[
FE>6@L)02.E6=)\][ZY
$^*_*+&Q&)&'&#R&+SG^U)'(#!%'!A+S)`$ !7a
!WFE>/)WD?6@<
$2K
7<0F.834
GCE/H234
7805F34
4EP4)?6?/3L)2325OJ2
!#'()*+,
b.5/@/
@EC>6;0J
c853L)C6?360<
+2.EF)@6?/
!;@80E234
&!"#'()*$%&,
Y[
Yd
XX
YfgZYg
YXgZ]h
XXYZ[d
dZe[
V6?360<).56)B2E6D)WD?6@D
!"#$%&
_.5/B6@/02E=
^630/>0=
Ing. VojtČch Lexa
Na Havránce 12
143 00 Praha 4
!;@8?P234)Pi=
7<C606@236)?32=
"6?.J;=
1094
30. 4. 2015
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2014
Název úlohy:
Zpracovatel:
Zakázka:
Datum:
BD Amforová - návrh
Ing. Vojtěch Lexa
24.7.2014
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:
Počet zón v budově:
1
Typ výpočtu potřeby energie:
měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
Sever
Jih
Východ
Západ
Horizont
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-1,3 C
-0,1 C
3,7 C
8,1 C
13,3 C
16,1 C
18,0 C
17,9 C
13,5 C
8,3 C
3,2 C
0,5 C
29,5
48,2
91,1
129,6
176,8
186,5
184,7
152,6
103,7
67,0
33,8
21,6
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
SV
SZ
JV
JZ
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-1,3 C
-0,1 C
3,7 C
8,1 C
13,3 C
16,1 C
18,0 C
17,9 C
13,5 C
8,3 C
3,2 C
0,5 C
29,5
53,3
107,3
181,4
235,8
254,2
238,3
203,4
127,1
77,8
33,8
21,6
123,1
184,0
267,8
308,5
313,2
272,2
281,2
345,6
280,1
267,8
163,4
104,4
29,5
53,3
107,3
181,4
235,8
254,2
238,3
203,4
127,1
77,8
33,8
21,6
50,8
91,8
168,8
267,1
313,2
324,0
302,8
289,4
191,9
139,3
64,8
40,3
96,5
147,6
232,9
311,0
332,3
316,1
308,2
340,2
248,8
217,1
121,7
83,2
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :
Základní popis zóny
Název zóny:
Typ zóny pro určení Uem,N:
Typ zóny pro refer. budovu:
Typ hodnocení:
bytový dům
jiná než nová obytná budova
bytový dům
změna stávající budovy
Objem z vnějších rozměrů:
Podlah. plocha (celková vnitřní):
Celk. energet. vztažná plocha:
29344,0 m3
10072,0 m2
10480,0 m2
Účinná vnitřní tepelná kapacita:
260,0 kJ/(m2.K)
50,8
91,8
168,8
267,1
313,2
324,0
302,8
289,4
191,9
139,3
64,8
40,3
96,5
147,6
232,9
311,0
332,3
316,1
308,2
340,2
248,8
217,1
121,7
83,2
74,9
133,2
259,9
409,7
535,7
526,3
519,5
490,3
313,6
203,4
90,7
53,6
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Typ vytápění:
20,0 C / 20,0 C
ano / ne
přerušované s přestávkou 56,0 hodin v týdnu
Regulace otopné soustavy:
ano
Průměrné vnitřní zisky:
....... odvozeny pro
31734 W
· produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: jen zisky
· minimální přípustnou osvětlenost: 80,0 lx
· měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx)
· činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním světle 1,0
· roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
· prům. účinnost osvětlení: 10 %
· další tepelné zisky: 0,0 W
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teplo na přípravu TV:
....... odvozeno pro
498465,0 MJ/rok
· roční potřebu teplé vody: 2650,0 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:
0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Vytápění je zajištěno VZT:
Účinnost sdílení/distribuce:
Název zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:
Účinnost výroby tepla:
Příkon čerpadel vytápění:
Příkon regulace/emise tepla:
ne
88,0 % / 89,0 %
CZT (podíl 100,0 %)
obecný zdroj tepla (např. kotel)
98,0 %
0,0 W
0,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na přípravu TV v zóně
Název zdroje tepla:
CZT (podíl 100,0 %)
Typ zdroje přípravy TV:
obecný zdroj tepla (např. kotel)
Účinnost zdroje přípravy TV:
98,0 %
Objem zásobníku TV:
1000,0 l
Měrná tep. ztráta zásobníku TV:
3,9 Wh/(l.d)
Délka rozvodů TV:
1235,3 m
Měrná tep. ztráta rozvodů TV:
154,8 Wh/(m.d)
Příkon čerpadel distribuce TV:
0,0 W
Příkon regulace:
0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně:
Podíl vzduchu z objemu zóny:
Typ větrání zóny:
Minimální násobnost výměny:
Návrhová násobnost výměny:
Měrný tepelný tok větráním Hv:
23475,2 m3
80,0 %
přirozené
0,3 1/h
0,3 1/h
2324,045 W/K
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :
Název konstrukce
Plocha [m2]
průčelí + EPS
průčelí + EPS grey
průčelí + MW
MIV původní
MIV Ytong
MIV sklo
MIV PVC
MIV palubky
střecha
Podlaha nad suterénem
Podlaha strojoven
dveře vchodové SZ
okna nová SZ
dveře vchodové JV
okna nová JV
okna plast JV
698,86
0,181
643,24
0,174
881,92
0,175
4,32
0,215
126,72
0,183
17,28
0,203
5,76
0,250
1,44
0,215
1158,87
0,152
1310,0
0,967
151,13
1,231
20,5 (2,05x2,5 x 4)
1,800
739,2 (739,2x1,0 x 1) 0,900
11,52 (1,2x2,4 x 4)
1,800
14,88 (14,88x1,0 x 1) 0,900
794,04 (794,04x1,0 x 1)
Vysvětlivky:
U [W/m2K]
b [-]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,57
0,83
1,00
1,00
1,00
1,00
1,800
H,T [W/K]
U,N,20 [W/m2K]
126,494
111,924
154,336
0,929
23,190
3,508
1,440
0,310
176,148
722,059
154,414
36,900
665,280
20,736
13,392
1,00
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,240
0,600
0,600
1,700
1,500
1,700
1,500
1429,272
U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla
a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro Tim=20 C.
Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm).
1,500
Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:
0,02 W/m2K
Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:
......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:
3640,331 W/K
131,594 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :
Název konstrukce
Plocha [m2]
g/alfa [-]
20,5
739,2
11,52
14,88
794,04
0,5
0,5
0,5
0,5
0,67
dveře vchodové SZ
okna nová SZ
dveře vchodové JV
okna nová JV
okna plast JV
Vysvětlivky:
Fgl/Ff [-]
Fc,h/Fc,c [-]
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
Fsh [-]
Orientace
0,6
0,85
0,6
0,85
0,85
SZ (90 st.)
SZ (90 st.)
JV (90 st.)
JV (90 st.)
JV (90 st.)
g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc:
1
Zisk (vytápění):
2
34039,4
Měsíc:
7
Zisk (vytápění):
3
53714,8
8
137789,8
4
89438,4
9
140060,7
98061,7
127122,5
5
6
144299,6
143297,6
10
11
12
78886,9
42241,6
28574,2
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :
Název zóny:
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Regulace otopné soustavy:
bytový dům
20,0 C / 20,0 C
ano / ne
ano
Měrný tepelný tok větráním Hv:
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:
Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:
Měrný tok větranými stěnami H,vw:
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:
Výsledný měrný tok H:
2324,045 W/K
3771,924 W/K
--------------6095,969 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc
Q,H,ht[GJ]
Q,int[GJ]
Q,sol[GJ]
Q,gn [GJ]
Eta,H [-]
fH [%]
Q,H,nd[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
347,775
296,422
266,137
188,029
109,394
61,623
32,655
34,288
102,705
191,031
265,453
318,385
101,137
83,780
86,237
77,748
75,683
71,740
74,131
75,683
78,348
85,927
89,463
100,517
34,039
53,715
89,438
127,123
144,300
143,298
137,790
140,061
98,062
78,887
42,242
28,574
135,177
137,494
175,676
204,870
219,983
215,037
211,921
215,744
176,410
164,814
131,705
129,091
1,000
0,999
0,992
0,857
0,497
0,287
0,154
0,159
0,582
0,952
0,999
1,000
100,0
100,0
100,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,1
100,0
100,0
202,227
149,733
84,304
10,775
----------30,357
125,523
179,669
Vysvětlivky:
Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:
782,588 GJ
(s vlivem přeruš. vytápění)
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
263,476
195,082
109,838
-------
-------
-------
64,606
62,456
64,606
52,426
38,941
35,871
-------
380,508
296,479
210,315
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14,038
----------39,551
163,540
234,086
Vysvětlivky:
-------------------
-------------------
-------------------
63,889
64,606
63,889
64,606
64,606
63,889
64,606
63,889
64,606
28,372
24,144
21,696
22,419
24,144
29,039
35,526
41,389
51,736
-------------------
106,299
88,750
85,585
87,025
88,750
92,928
139,683
268,819
350,428
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel:
2195,568 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:
Plocha obalových konstrukcí zóny:
3771,9 W/K
6579,7 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,61 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:
0,57 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V:
0,22 m2/m3
Rozložení měrných tepelných toků
Zóna
Položka
Plocha [m2]
Měrný tok [W/K]
Procento [%]
1
Celkový měrný tok H:
z toho:
Měrný tok větráním Hv:
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:
-------------
6095,969
2324,045
----131,594
3640,331
100,00 %
38,12 %
0,00 %
0,00 %
2,16 %
59,72 %
rozložení měrných toků po konstrukcích:
Střecha:
dveře:
okna:
okna návrh:
MIV původní:
MIV Ytong:
MIV sklo:
MIV PVC:
průčelí + EPS:
průčelí + MW:
MIV palubky:
Podlaha nad suterénem:
Podlaha strojoven:
průčelí + EPS grey:
1158,9
32,0
794,0
754,1
4,3
126,7
17,3
5,8
698,9
881,9
1,4
1310,0
151,1
643,2
176,148
57,636
1429,272
678,672
0,929
23,190
3,508
1,440
126,494
154,336
0,310
722,059
154,414
111,924
2,89 %
0,95 %
23,45 %
11,13 %
0,02 %
0,38 %
0,06 %
0,02 %
2,08 %
2,53 %
0,01 %
11,84 %
2,53 %
1,84 %
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):
Poznámka:
6095,969 W/K
29344,0 m3
0,21 W/m3K
15,3 kWh/(m3.a)
Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:
Plocha obalových konstrukcí budovy:
3771,9 W/K
6579,7 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,61 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:
0,57 W/m2K
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):
782,588 GJ
29344,0 m3
10480,0 m2
7,4 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:
21 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =
3557.
217,386 MWh
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
263,476
195,082
109,838
14,038
----------39,551
163,540
234,086
-------------------------
-------------------------
-------------------------
64,606
62,456
64,606
63,889
64,606
63,889
64,606
64,606
63,889
64,606
63,889
64,606
52,426
38,941
35,871
28,372
24,144
21,696
22,419
24,144
29,039
35,526
41,389
51,736
-------------------------
380,508
296,479
210,315
106,299
88,750
85,585
87,025
88,750
92,928
139,683
268,819
350,428
Vysvětlivky:
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Dodané energie:
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F:
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:
Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W:
Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L:
1019,610 GJ
--1019,610 GJ
------------------770,255 GJ
--770,255 GJ
405,702 GJ
405,702 GJ
283,225 MWh
--283,225 MWh
------------------213,960 MWh
--213,960 MWh
112,695 MWh
112,695 MWh
27 kWh/m2
--27 kWh/m2
------------------20 kWh/m2
--20 kWh/m2
11 kWh/m2
11 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:
2195,568 GJ
609,880 MWh
58 kWh/m2
Měrná dodaná energie budovy
Celková roční dodaná energie:
609,880 MWh
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná dodaná energie EP,V:
29344,0 m3
10480,0 m2
20,8 kWh/(m3.a)
Měrná dodaná energie budovy EP,A:
58 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Energonositel
Faktory
transformace
f,pN f,pC f,CO2
Vytápění
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
Teplá voda
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
soustava CZT využívající méně n
elektřina ze sítě
1,0
3,0
283,2
---
214,0
---
1,1
3,2
0,3600
1,1700
283,2
---
311,5
---
102,0
---
214,0
---
235,4
---
77,0
---
SOUČET
283,2
283,2
311,5
102,0
214,0
214,0
235,4
77,0
Energonositel
Faktory
transformace
f,pN f,pC f,CO2
Osvětlení
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
Pom.energie
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
soustava CZT využívající méně n
elektřina ze sítě
1,0
3,0
--112,7
--338,1
--360,6
--131,9
-----
-----
-----
-----
112,7
338,1
360,6
131,9
---
---
---
---
1,1
3,2
0,3600
1,1700
SOUČET
Energonositel
Faktory
transformace
f,pN f,pC f,CO2
Nuc.větrání
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
Chlazení
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
soustava CZT využívající méně n
elektřina ze sítě
1,0
3,0
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
---
---
---
---
---
---
---
---
1,1
3,2
0,3600
1,1700
SOUČET
Energonositel
Faktory
transformace
f,pN f,pC f,CO2
Úprava RH
------ MWh/a -----t/a
Q,f
Q,pN Q,pC CO2
soustava CZT využívající méně n
elektřina ze sítě
1,0
3,0
-----
-----
-----
-----
---
---
---
---
1,1
3,2
0,3600
1,1700
SOUČET
Vysvětlivky:
------Q,pC
f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Součty pro jednotlivé energonositele:
Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a]
soustava CZT využívající méně než 50% ob 497,185
497,185
elektřina ze sítě
112,695
338,085
SOUČET
Vysvětlivky:
Export elektřiny
------MWh/a
Q,el
Q,pN
609,880
835,270
Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
546,904
178,987
360,624
131,853
907,528
310,840
Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Měrná primární energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:
Celková primární energie za rok:
310,840 t
907,528 MWh
3 267,101 GJ
Neobnovitelná primární energie za rok:
835,270 MWh
3 006,973 GJ
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):
Měrná celková primární energie E,pC,V:
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:
Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2):
Měrná celková primární energie E,pC,A:
29 344,0 m3
10 480,0 m2
10,6 kg/(m3.a)
30,9 kWh/(m3.a)
28,5 kWh/(m3.a)
30 kg/(m2.a)
87 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A:
80 kWh/(m2.a)
STOP, Energie 2014

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled ;F;q,srs$ g;Frf, s EE,s *s€gg g,rE'€ i,= E,F E"i;E 'E E ai=S .EE EE.F -E' E' .F E 8,8"F= := F'F''F F 5,d d'; E S 6 e s r= :F ;e FF :EF'F" q s"""g ; 's E":F'$ .F "F ;F F F i ,i'E :F"E'5

Více

Waikiki CZ

Waikiki CZ Plocha sestavy: ca. 165x298x295x107 cm Plocha lůžka: ca. 118 x 230 cm

Více

Grupy

Grupy z M vyskytuje nejvýše jednou;  s dělením (jednoznačným dělením), právě kdyţ se v kaţdém řádku a v kaţdém sloupci tabulky kaţdý prvek z M vyskytuje aspoň jednou (právě jednou). Poznámka: Asociativn...

Více

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická v kapitole „Příloha 1 - Tepelně technické výpočty stavebních konstrukcí“. Výpočet celkové energetické náročnosti budovy je proveden výpočtovým programem „Energie" firmy SVOBODA SOFTWARE - Doc. Dr. ...